การอภิปรายเกี่ยวกับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน

Aug 11, 2023

การอภิปรายเกี่ยวกับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน

หม้อแปลงจ่ายน้ำมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบจ่ายและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาคารโยธา พวกเขาลดแรงดันเครือข่าย 10 (6) kV หรือ 35kV เป็นแรงดันบัส 230/400V ที่ผู้ใช้ใช้ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ AC 50 (60) Hz, ความจุป้ายชื่อสูงสุดสามเฟส 2500kVA (ความจุป้ายชื่อสูงสุดเฟสเดียว 833kVA โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้หม้อแปลงเฟสเดียว) และสามารถใช้ในอาคาร (กลางแจ้ง) เมื่อมีกำลังการผลิต 315kVA หรือน้อยกว่า สามารถติดตั้งบนเสาได้ อุณหภูมิแวดล้อมไม่สูงกว่า 40 องศา ไม่ต่ำกว่า -25 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสูงสุดคือ 30 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปีคือ 20 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ (สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 25 องศา ) ระดับความสูงต้องไม่เกิน 1,000 ม. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานข้างต้น ควรปรับโควต้าให้เหมาะสมตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ GB6450-86

ลักษณะเด่นที่สุดของ "หม้อแปลงน้ำมัน" ที่เราเคยเห็นคือ "แข็งแรง" มาก แม้จะเจอทั้งลม ฝน หนาวจัด หนาวจัด และร้อนแผดเผาภายนอก ก็ไม่หวั่นใด ๆ และยังคงใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติของทุกคน สิ่งนี้มีโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของตัวเอง

มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้ในสถานที่จำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ เช่น ชนบท ในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ จุดชมวิว ฯลฯ และยังสามารถใช้ในชุดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น สถานีย่อยแบบกล่อง หม้อแปลงไฟฟ้าแบบกล่องแบบยุโรป และแบบฝัง หม้อแปลงกล่องของ Zhongmeng Electric

โครงสร้างและลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11

หม้อแปลงจุ่มน้ำมัน S11 ที่ปิดสนิทมีลักษณะเฉพาะของประสิทธิภาพการทำงานสูงและการสูญเสียต่ำ การสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ และการสูญเสียโหลดลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์

ถังน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันประกอบด้วยผนังลูกฟูก พื้นผิวพ่นด้วยฝุ่นและฟิล์มสีติดแน่น สวยงาม ใช้งานได้จริง และทนทาน ครีบกระจายความร้อนแบบลูกฟูกไม่เพียงมีผลในการระบายความร้อน แต่ยังมีหน้าที่ "หายใจ" อีกด้วย ความยืดหยุ่นของครีบกระจายความร้อนแบบลูกฟูกสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรน้ำมันหม้อแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนั้น หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11 จึงไม่จำเป็นต้องมีถังเก็บน้ำมัน ทำให้ปริมาตรโดยรวมลดลง

ในแง่ของขดลวด การใช้ท่อน้ำมันแบบลูกฟูก, กระบวนการทำสีแบบไม่แช่, การผูกมัดแบบรัดแน่น, การพันขดลวดไฟฟ้าแรงสูงด้วยก๊อกที่ตรงตามข้อกำหนดของแรงดันก๊อก, ทำให้สวิตช์ประปาซึ่งติดตั้งอยู่บนฝาครอบกล่องและจำเป็นต้องตัดไฟก่อนเปลี่ยน แรงดันก๊อก

S11 ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน

เมื่อเทียบกับหม้อแปลงชนิดแห้งแล้วราคาของหม้อแปลงน้ำมันค่อนข้างถูก ก่อนสอบถามผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ควรเตรียมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหม้อแปลง เช่น รุ่น ความจุ ทองแดงทั้งหมดหรืออลูมิเนียมทั้งหมด และตำแหน่งที่จะใช้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว ราคาของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11 ขนาด 800kVA ทองแดงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 45,000 โดยมีผู้ผลิตบางรายเสนอราคาที่สูงกว่าและรายอื่นเสนอราคาที่ต่ำกว่า

ลิงค์ผลิตภัณฑ์

http% 3a% 2f% 2fwww.switchgear - จีน .com% 2fpower - การกระจาย - หม้อแปลง% 2foil - แช่หม้อแปลง% 2fpole - mounted - single - phase - transformers.html

รูปถ่ายสินค้า

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

20230512093151

H61

oil immersed transformer

info-474-412

info-1144-445

ผลิตภัณฑ์นี้มักจะปรับแต่ง
เราเป็นผู้ผลิตและมีฝ่ายเทคนิคมืออาชีพที่สามารถออกแบบและจัดหาโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า
โปรดคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณเพื่อจัดเตรียมภาพวาดการออกแบบให้กับคุณ

นี่คือตัวอย่างลูกค้าของเราสำหรับการอ้างอิงของคุณ

ลูกค้าสหรัฐ

เอกสารข้อมูล N องศา 2-A: Transformer H61 33 kV/400V of 160 kVA

การออกแบบ

หน่วยเอส

ข้อมูลเฉพาะ

ข้อมูลผู้สมัคร

เมคเกอร์

ที่จะถูกระบุ

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐาน IEC 60076

พิมพ์

เฟส

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุญญากาศ

การดำเนินการ

เขตร้อน

อิเล็กทริก

น้ำมันปราศจาก PCB

การติดตั้ง

บนเสา

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

ระดับ

45

จัดอันดับความถี่

เฮิรตซ์

50

กำลังไฟ

ควา

160

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าหลัก

เควี

33

ระดับความโดดเดี่ยวที่กำหนดให้กับโรงเรียนประถมศึกษา

เควี

36

จำนวนช่วงในโรงเรียนประถมศึกษา

03

แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ

V

400/230

ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ด้าน M เมื่อไม่มีสัมภาระ

เปอร์เซ็นต์

±2.5

การมีเพศสัมพันธ์

Yzn11

แรงดันไฟลัดวงจร

เปอร์เซ็นต์

4 - 4.5

ขนาดเป็นกลางสำหรับการโหลดหนึ่งครั้ง

เปอร์เซ็นต์

100

การสูญเสียสุญญากาศสูงสุด

W

230 – 460

การสูญเสียเนื่องจากการโหลด Maxi

W

1450 - 2350

อุณหภูมิน้ำมันคงที่สูงสุด

ระดับ

55

อุณหภูมิสูงสุดของขดลวดในสภาวะคงที่

ระดับ

60

วัสดุที่คดเคี้ยว

ทองแดงด้วยไฟฟ้า

ระดับเสียงสูงสุด

ฐานข้อมูล

52

ความถี่อุตสาหกรรม 50Hz ค้าง 1 นาที

เควี

50 - 70

ทนทานต่อคลื่นกระแทก (1.2/50 ไมครอน)

เควี

125 - 170

คูลลิ่ง

บน

ป้ายชื่อ

01

การเชื่อมต่อสายดิน

01

ขนาดความสูง/กว้าง/ลึก

มม x มม x มม

1200 X 1050 X 710

มวลรวมของหม้อแปลงรวมน้ำมัน

กิโลกรัม

400

มวลน้ำมัน

กิโลกรัม

90

สี

ทรอปิคัลไลซ์และป้องกันสนิม

ชั้น

เครื่องผูก

สี

แผนและไดอะแกรมทางเทคนิคที่จะจัดเตรียม

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา