การอภิปรายเกี่ยวกับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน
Aug 11, 2023
การอภิปรายเกี่ยวกับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน
หม้อแปลงจ่ายน้ำมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบจ่ายและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาคารโยธา พวกเขาลดแรงดันเครือข่าย 10 (6) kV หรือ 35kV เป็นแรงดันบัส 230/400V ที่ผู้ใช้ใช้ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ AC 50 (60) Hz, ความจุป้ายชื่อสูงสุดสามเฟส 2500kVA (ความจุป้ายชื่อสูงสุดเฟสเดียว 833kVA โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้หม้อแปลงเฟสเดียว) และสามารถใช้ในอาคาร (กลางแจ้ง) เมื่อมีกำลังการผลิต 315kVA หรือน้อยกว่า สามารถติดตั้งบนเสาได้ อุณหภูมิแวดล้อมไม่สูงกว่า 40 องศา ไม่ต่ำกว่า -25 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสูงสุดคือ 30 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปีคือ 20 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ (สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 25 องศา ) ระดับความสูงต้องไม่เกิน 1,000 ม. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานข้างต้น ควรปรับโควต้าให้เหมาะสมตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ GB6450-86
ลักษณะเด่นที่สุดของ "หม้อแปลงน้ำมัน" ที่เราเคยเห็นคือ "แข็งแรง" มาก แม้จะเจอทั้งลม ฝน หนาวจัด หนาวจัด และร้อนแผดเผาภายนอก ก็ไม่หวั่นใด ๆ และยังคงใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติของทุกคน สิ่งนี้มีโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของตัวเอง
มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้ในสถานที่จำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ เช่น ชนบท ในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ จุดชมวิว ฯลฯ และยังสามารถใช้ในชุดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น สถานีย่อยแบบกล่อง หม้อแปลงไฟฟ้าแบบกล่องแบบยุโรป และแบบฝัง หม้อแปลงกล่องของ Zhongmeng Electric
โครงสร้างและลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11
หม้อแปลงจุ่มน้ำมัน S11 ที่ปิดสนิทมีลักษณะเฉพาะของประสิทธิภาพการทำงานสูงและการสูญเสียต่ำ การสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ และการสูญเสียโหลดลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์
ถังน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันประกอบด้วยผนังลูกฟูก พื้นผิวพ่นด้วยฝุ่นและฟิล์มสีติดแน่น สวยงาม ใช้งานได้จริง และทนทาน ครีบกระจายความร้อนแบบลูกฟูกไม่เพียงมีผลในการระบายความร้อน แต่ยังมีหน้าที่ "หายใจ" อีกด้วย ความยืดหยุ่นของครีบกระจายความร้อนแบบลูกฟูกสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรน้ำมันหม้อแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนั้น หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11 จึงไม่จำเป็นต้องมีถังเก็บน้ำมัน ทำให้ปริมาตรโดยรวมลดลง
ในแง่ของขดลวด การใช้ท่อน้ำมันแบบลูกฟูก, กระบวนการทำสีแบบไม่แช่, การผูกมัดแบบรัดแน่น, การพันขดลวดไฟฟ้าแรงสูงด้วยก๊อกที่ตรงตามข้อกำหนดของแรงดันก๊อก, ทำให้สวิตช์ประปาซึ่งติดตั้งอยู่บนฝาครอบกล่องและจำเป็นต้องตัดไฟก่อนเปลี่ยน แรงดันก๊อก
S11 ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน
เมื่อเทียบกับหม้อแปลงชนิดแห้งแล้วราคาของหม้อแปลงน้ำมันค่อนข้างถูก ก่อนสอบถามผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ควรเตรียมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหม้อแปลง เช่น รุ่น ความจุ ทองแดงทั้งหมดหรืออลูมิเนียมทั้งหมด และตำแหน่งที่จะใช้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว ราคาของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน S11 ขนาด 800kVA ทองแดงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 45,000 โดยมีผู้ผลิตบางรายเสนอราคาที่สูงกว่าและรายอื่นเสนอราคาที่ต่ำกว่า
ลิงค์ผลิตภัณฑ์
http% 3a% 2f% 2fwww.switchgear - จีน .com% 2fpower - การกระจาย - หม้อแปลง% 2foil - แช่หม้อแปลง% 2fpole - mounted - single - phase - transformers.html
รูปถ่ายสินค้า










ผลิตภัณฑ์นี้มักจะปรับแต่ง
เราเป็นผู้ผลิตและมีฝ่ายเทคนิคมืออาชีพที่สามารถออกแบบและจัดหาโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า
โปรดคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณเพื่อจัดเตรียมภาพวาดการออกแบบให้กับคุณ
นี่คือตัวอย่างลูกค้าของเราสำหรับการอ้างอิงของคุณ
ลูกค้าสหรัฐ
เอกสารข้อมูล N องศา 2-A: Transformer H61 33 kV/400V of 160 kVA
|
การออกแบบ |
หน่วยเอส |
ข้อมูลเฉพาะ |
ข้อมูลผู้สมัคร |
|
เมคเกอร์ |
|
ที่จะถูกระบุ |
|
|
มาตรฐานอ้างอิง |
|
มาตรฐาน IEC 60076 |
|
|
พิมพ์ |
|
เฟส |
|
|
ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|
สุญญากาศ |
|
|
การดำเนินการ |
|
เขตร้อน |
|
|
อิเล็กทริก |
|
น้ำมันปราศจาก PCB |
|
|
การติดตั้ง |
|
บนเสา |
|
|
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน |
ระดับ |
45 |
|
|
จัดอันดับความถี่ |
เฮิรตซ์ |
50 |
|
|
กำลังไฟ |
ควา |
160 |
|
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าหลัก |
เควี |
33 |
|
|
ระดับความโดดเดี่ยวที่กำหนดให้กับโรงเรียนประถมศึกษา |
เควี |
36 |
|
|
จำนวนช่วงในโรงเรียนประถมศึกษา |
|
03 |
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ |
V |
400/230 |
|
|
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ด้าน M เมื่อไม่มีสัมภาระ |
เปอร์เซ็นต์ |
±2.5 |
|
|
การมีเพศสัมพันธ์ |
|
Yzn11 |
|
|
แรงดันไฟลัดวงจร |
เปอร์เซ็นต์ |
4 - 4.5 |
|
|
ขนาดเป็นกลางสำหรับการโหลดหนึ่งครั้ง |
เปอร์เซ็นต์ |
100 |
|
|
การสูญเสียสุญญากาศสูงสุด |
W |
230 – 460 |
|
|
การสูญเสียเนื่องจากการโหลด Maxi |
W |
1450 - 2350 |
|
|
อุณหภูมิน้ำมันคงที่สูงสุด |
ระดับ |
55 |
|
|
อุณหภูมิสูงสุดของขดลวดในสภาวะคงที่ |
ระดับ |
60 |
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว |
|
ทองแดงด้วยไฟฟ้า |
|
|
ระดับเสียงสูงสุด |
ฐานข้อมูล |
52 |
|
|
ความถี่อุตสาหกรรม 50Hz ค้าง 1 นาที |
เควี |
50 - 70 |
|
|
ทนทานต่อคลื่นกระแทก (1.2/50 ไมครอน) |
เควี |
125 - 170 |
|
|
คูลลิ่ง |
|
บน |
|
|
ป้ายชื่อ |
|
01 |
|
|
การเชื่อมต่อสายดิน |
|
01 |
|
|
ขนาดความสูง/กว้าง/ลึก |
มม x มม x มม |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
มวลรวมของหม้อแปลงรวมน้ำมัน |
กิโลกรัม |
400 |
|
|
มวลน้ำมัน |
กิโลกรัม |
90 |
|
|
สี |
|
||
|
|
|
ทรอปิคัลไลซ์และป้องกันสนิม |
|
|
|
|
ชั้น |
|
|
|
|
เครื่องผูก |
|
|
|
|
สี |
|
|
|
|
แผนและไดอะแกรมทางเทคนิคที่จะจัดเตรียม |
|
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา